В своем доме около счетчика стоял вводной автомат на 16А, постоянно выщелкивает.

я посчитал сколько электричества потребляю, и поставил на 40А, выщелкивать перестало, проводка позволяет,

а вот автомат греется от чего это? и как бороться с этим?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Незакрепленные сообщения

греться и гудеть может из-за:

1) плохого контакта(прижали не плотно либо с изоляцией)

2) предельной нагрузки но до момента срабатывания

3) брак.

 

необходимо просчитать нагрузку или проще замерить ток на автомате клещами.

 

в идеале свет, розетки, бани\сарайки\гараж, силовая розетка должны быть разделены примерно 16\25\25\40. сам счетчик желательно иметь электро-барабанного типа, работает уверенно. стоит дешево. малогабаритен. может при необходимости не считать потребление

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

и сколько потребляешь по расчету, если 35 - то нормально может греться :)

 от 5 до 8-9 киловатт, взависимости от включения приборов..

 если 35 - то нормально может греться :)

35 чаго?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да, пересмотри потребители. самое большое отведи отдельным автоматом на отдельную розетку (на кухню плита-чайник-кондер-обогреватель- водонагреватель)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

да, пересмотри потребители. самое большое отведи отдельным автоматом на отдельную розетку (на кухню плита-чайник-кондер-обогреватель- водонагреватель)

как это сделать? причем тут отдельным?)))

это ж вводной автомат, так или иначе ток через него в дом заходит,а по распределению сети проблем то вроде нет,и нагрузки, она общая, в конце получается,

я прос не электрик, рассуждаю как дилетант))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 от 5 до 8-9 киловатт, взависимости от включения приборов..

35 чаго?

35 Ампер.

 

Грубо говоря тебе нужен автомат который держит максимум потребления плюс запас в 30% (ну тут уже от величины).

если у тебя 9 000 Вт. максималка, то при 220 В. у тебя получается ток =41 Амперу, хотя вернее всего напруга у тебя не 220, а 210 или ниже, это у нас сети такие, зависит от ТП и т.д. а чем ниже напруга, тем выше А. т.к. Вт=АхВ, кстати нет ничего проще чем померять В в сети, особенно в ЧНН, вечером в будний день когда все сработы пришли.

Ставь вводной на 60 А. Потом возьми основных потребителей мощных, (чего у тебя там, вода, кондер, плита) выведи их на отдельный, допустим 40 А (в идеале на каждого мощного свой, а если кто-то на постоянку включен то тем более), и к этой цепи не включай мелочь всякую.

В общем распиши потребителей, с Вт., замерь В. в сети, ну и жел-но простенькую схемку разводки от щитка. 

Изменено пользователем Poll1248
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 недель спустя...

други хочу заменить автоматы дома с ИЕКов и т.п. на нормальные типа АВВ или Schneider Electric

 

пока остановился на линейке S201 от АВВ

 

1. Дифференциальный автомат ABB DS201 C32 AC30
2. Дифференциальный автомат ABB DS201 C40 AC30
3. Автоматический выключатель ABB S201 1P+N 40А © 6кА
4. Автоматический выключатель автомат АВВ 1-полюсный S201 C13 
 
что есть из аналогов у Schneider? а то у них каталог на сайте корявей некуда
 
и на сколько хуже линейка SH от АВВ относительно S ?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Могу помочь со Шнейдером по хорошим ценам.

Телефон в инфе есть, звони.

 

Кстати а где у тебя вводной в щитке?

 

P.S.  на 60 автоматов не бывает а бывают на 63А.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

P.S.  на 60 автоматов не бывает а бывают на 63А.

 

 

я в курсе спасибо....

 

Могу помочь со Шнейдером по хорошим ценам.

 

 

ок....посмотри из линейки "Домовой" эти позиции...

 

Дифференциальный автомат 1P+N C32 AC30 и C40 AC30 и Автоматический выключатель 1Р С10 или С13 и 1P+N 40А (все позиции на 4,5 кА)

 

 

 

 

Кстати а где у тебя вводной в щитке?

 

 

ага в подъездном

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 


о. такие счетчики могут не считать кол-во кВт\ч или считать неправильно.

 

это какие такие....и надеюсь ошибается он в меньшую сторону

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ок....посмотри из линейки "Домовой" эти позиции...

 

Дифференциальный автомат 1P+N C32 AC30 и C40 AC30 и Автоматический выключатель 1Р С10 или С13 и 1P+N 40А (все позиции на 4,5 кА)

Извини не видел твоё сообщение. Теперь только в понедельник :(

Кстати Домовой сейчас меняют на серию Easy9, та же старая Multi9 только облегчённая.

  • Плюс 1