Перейти к содержанию
Форум Челябинских Автомобилистов

Электрики и сочувствующие, хелп ми)


Рекомендуемые сообщения

Закрепленные сообщения

Вообщем была розетка на расстоянии 85см от пола, пробил коронкой дырку, сделал штробу, кинул провод медный сечением 2.5, удлинял при помощи вот такой http://forum.na-svyazi.ru/uploads/post-2600-1257458525.jpg хрени

по цветам провода верно соединенил, замазал шпаклевкой старую розетку, поклеили там уже обои...

вообщем проверял я зарядником от телефона, всё работало.

Однако потом попытался включить лобзик электро как понял что на малых оборотах узо не выбивает, а при повышеной нагрузке выбивает

а теперь внимание! вопрос

Может ли влага от шпаклевки заставлять узо коротить при повышении нагрузки?

в розетке 220, я проверил

Изменено пользователем Flxl
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Незакрепленные сообщения

зы узо менять не предлагать, розетка на противоположной стороне кухни, запитаная от него же лобзик держит на ура

и ещё, кто путает понятие узо и диф.автомат, просьба воздержать от советов)))

Изменено пользователем Flxl
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

лобзик электро

 

он точно рабочий, может его на обмотку пробивает?

 

запитаная от него же лобзик держит на ура

 

клеммник Ваго. если правильно соединен (до упора) и именно Wago (а не Navigator, я их на освещение использовал) сюрпризов давать не должен...

еще вопрос, розетка с землей? был просто прикол у брата. он когда люстру подцеплял упорно соединял фазу и землю!!!, поэтому при включении выбивало именно УЗО, оно за утечку фазы на землю отвечает....

прозвони цешкой на "0" сопротивление будет ок 60 кОм. на земле бесконечность....

Изменено пользователем killer-x
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

он точно рабочий, может его на обмотку пробивает?

 

чайник тоже выбивает

подключено всё верно

и земля и фаза и ноль =)

мне кажется что узо слишком чувствительно, надо видимо ждать когда шпаклёвка высохнет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

надо видимо ждать когда шпаклёвка высохнет

 

а сколько времени прошло? и да номинал УЗО какой??? Изменено пользователем killer-x
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а сколько времени прошло? и да номинал УЗО какой???

 

сутки прошли, с момента шпаклевки, обои к вечеру клеили

номинал 16a

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Само собой - только ждать... Я раньше недели не включаю, даже если просто штробу замазываю... Раньше розетки замазывал в бетон. Вот тогда недели 2 надо было ждать как минимум. Сейчас новые технологии и жена прекратила розетки выдергивать из подрозетников...
  • Плюс 1
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

сутки прошли, с момента шпаклевки

 

да нормально

 

номинал 16a

 

а ток утечки скока? Изменено пользователем killer-x
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Само собой - только ждать...

 

я когда подрозетики под выключатели переносил. то в старых после соединения на Ваго, закрывал старое отверстие гипсой, или крышками полиэтиленовыми. а сверху уже шпаклевал...влага внутрь не могла попасть уже....там где в стене муровал, то обматывал полность Ваго изолентой х/б...и тоже нормально все
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

30

если туда смотрю

 

и именно Wago

 

да посмотрел именно ваго Изменено пользователем Flxl
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вот он

 

нормально все.....и да это ж диф...но сути не меняет

 

кто путает понятие узо и диф.автомат

 

что на малых оборотах узо не выбивает, а при повышеной нагрузке выбивает

 

пару суток подожди....может просохнет.....и прозвони если есть возможность.... Изменено пользователем killer-x
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

жена прекратила розетки выдергивать из подрозетников...

 

я на одной подрозетник не успел заменить на пластиковый, т.к. жена обои не дожидаясь меня оклеила...теперь слежу за его судьбой....остальные хрен вырвешь с саморезов то :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я в новой квартире переносил - так пеной старые подрозетники залил, потом срезал. А наращивал простыми клеммиками

http://santehnikaplus.ru/images/ektktro_tovari_klemniki.jpg

  • Плюс 2
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

и да это ж диф...но сути не меняет

 

я прочёл уже, понять не могу почему сосед и узо называл

прозвонить то прозвонили

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А наращивал простыми клеммиками

 

это только под медяшку, люминь оно рвет (т.к. он при температурных расширениях под нагрузкой от винтика прижимающего рушится) или под непрожорливые потребителя. аля освещение.....

 

прозвонить то прозвонили

 

тоды ждать

 

пеной старые подрозетники залил

 

при необходимости демонтажа затруднительно будет

 

почему сосед и узо называл

 

видимо тот еще сантехник электрик
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 5 месяцев спустя...

чтобы не плодить тем, апту эту

post-4934-0-25797700-1380547314_thumb.jpg

 

 

1. эл.чайник и микроволновка

2. вытяжка и верхнее освещение (3х3Вт диоды)

3. ничего, хочу посудомойку

4. холодильник и мультиварка

 

 

вопрос, можно ли соединить от эл.плиты и 3? или тянуть от плиты 3х2,5 с землей отдельно? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

кто путает понятие узо и диф.автомат, просьба воздержать от советов)))         

 

Нивапрос, воздержимся

 

но от секции сечувствующих поностальгирую

 

когда-то, давно, дражайшая пожаловалась что в ванной стенка бьется.

 

Попробовал - не бьется, но дражайшая пожаловалась снова.

 

В те времена я был молод и глуп, и часто ездил в командировки,

и вот как-то раз однажды приехал, и, моясь, притронулся к стене.

Шибануло не по-детски. Счастливый, что можно снять

подозрения в паранормальности любимой, ринулся к соседу

в ванную за стеной - и точно, У НЕГО ТАМ РОЗЕТКА.

 

Методом проб и ошибок вычислили коротящий участок проводки,

проштрабили-заменили. Сосед пришел с бутылками водки и вина,

конфликт исчерпали.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

вопрос, можно ли соединить от эл.плиты и 3? или тянуть от плиты 3х2,5 с землей отдельно? 

Можно попонятней сформулировать вопрос? Ты хочешь от разъёма плиты бросить на уже существующую розетку (подключенную на данный момент проводом  3х0,75)  проводку на посудомойку проводом 3х2,5 и дальше так же пойдёт как на схеме через 0,75 на мультиварку +холодец? А на разъём плиты у тебя идёт люминий 6м2?

Вводные хар-ки оборудования скажи плиз, потреб.мощность плиты и посудомойки. 

Так то ваще не гут у тебя сейчас, мультварку с чайником неможно включать одновременно. 0,75 впритык для каждого из них.

Изменено пользователем serYozik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ты хочешь от разъёма плиты бросить на уже существующую розетку (подключенную на данный момент проводом  3х0,75)

 

2х0,75

 

 

проводку на посудомойку проводом 3х2,5 и дальше так же пойдёт как на схеме через 0,75 на мультиварку +холодец?

 

да, там розетка (№3) стоит с пустым заземляющим контактом....

 

А на разъём плиты у тебя идёт люминий 6м2?

 

да, 6 мм2

 

 

Вводные хар-ки оборудования скажи плиз, потреб.мощность млиты и посудомойки. 

 

варочная пов-ть в пике до 7 кВт, реально больше двух конфорок (3 кВт) не работает

духовой шкаф 2-2,5 квт в пике (очень редко)....еще реже духовка и варка

посудомойка 2,4 квт максимум

мультя 860 Вт, холодильник 180 Вт, вытяжка 250 Вт максимум

эл.чайник 2,3 кВт

микроволновка 2,5 кВт максимум на гриле

Изменено пользователем killer-x
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

варочная пов-ть в пике до 7 кВт, реально больше двух конфорок (3 кВт) не работает

духовой шкаф 2-2,5 квт в пике (очень редко)....еще реже духовка и варка

 

Вобще так считать не правильно, есть паспортная потребляемая мощность, каждого устройства, от неё и надо плясать. У тебя при одновременном включении всех потребителей потребляемая мощность может достигать почти 15кВт, а это более 65А. У тебя автомат какой стоит на плиту?  К тому же справочники по подбору сечения проводов рекомендуют для люминия с такой силой тока около 16мм2, а у тебя только 6мм2, что соответствует потребляемой мощности до 8кВт (36А)

 

Но если всё это оставить за кадром, то к розетке №3 тебе полюбому надо тянуть МЕДНЫЙ провод 3х2,5, а участок между №2 и №3 с проводом 0,75 откидывать. Только так.

Ну а похорошему, надо  плиту запитать отдельно медным проводом 4мм2 и на розетки пустить отдельный   2,5мм2

Изменено пользователем serYozik
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 


Ну а похорошему, надо  плиту запитать отдельно медным проводом 4мм2 и на розетки пустить отдельный то же 4мм2, на крайний случай 2,5мм2

 

это уже не возможно....чистовой ремонт блин.....а когда была возможность, даже и не думал что столько потребителей будет....

 

 

 


У тебя автомат какой стоит на плиту?

40А диф

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это уже не возможно....чистовой ремонт блин.....а когда была возможность, даже и не думал что столько потребителей будет....

 

40А диф

Автомат у тебя впритык только для плиты. Если одновременно включишь всё на плите может вырубать  по тепловой защите. 

НУ для розеток я погорячился ;) кабеля на 2,5 квадрата хватит вполне.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 


почти 15кВт, а это более 65А

 

я насчитал 18 кВт и 80А


 

 


Если одновременно включишь всё на плите может вырубать  по тепловой защите.

 

это сферический конь в вакууме .......конфорки греют импульсно.....и более 2-х за 3 года использования не включали.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

это сферический конь в вакууме .......

Дело то хозяйское :)  Но участок до предполагаемого места подкючения посудомойки нужно в любом случаее сделать не менее чем 1,5мм2 меди. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

во, я конечно все понимаю, амперы, кВтЫ и т.п.

Я вот тока одного не понял.

У меня был станок. Потреблятельная мощность 5.5 кВт. Так вот у него от вводного щитка до собсно платы управления и пускателей шли проводочки сечением ну 1.5 квадрата в лучшем случае, а то и 1 квадрат.


 

 


Ну а похорошему, надо плиту запитать отдельно медным проводом 4мм2

 

и да, осталось еще выяснить,а до счетчика каким сечением провод идет и там какой автомат стоит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
  • Сейчас на странице   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...