В квартире пахнет проводкой!


Рекомендуемые сообщения

Собственно сабж - вчера вечером, придя домой, почувствовал сильный запах плавящейся проводки. Выяснили с отцом что предположительно источник проблем в нашем коридоре. Просмотрели коридор - ничего не увидели. Просмотрели не полностью - т.к. одна стена загорожена шкафом к которому прибит другой мини-шкафчик. Вобщем сложная конструкция. Предположили что проблема в определённом звене - вырубили эл-во на пол квартиры, холодильник запитали через пилот от розетки из той части квартиры где эл-во осталось.

На пару часиков ушёл гулять - когда вернулся запах был, показалось что немного меньше, даже больше в кармане почувствовал чем в собственном коридоре.

Утром запах был, показалось что уменьшился - но это субъективно. Имхо если бы процесс плавления проводки прекратился - за ночь то должна была остыть.

 

Собственно что делать ? Есть ли электрики ? Можно каким-нить прибором выяснить в каком месте идёт утечка?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Посмотри в самом счетчике, не там ли.

Если с розетками все нормально.

панельная 9-этажка. Карман на 2 квартиры. Полкармана себе отделили дверью. В итоге счётик сейчас находится в общем кармане, а запах сконцентрирован в нашей части кармана - так называемом "железном коридоре" - но где конкретно не пойму. Собственно в нём лампа освещения + выключатель. Розеток быть не должно в принципе!

Ща коллега предположил что надо коробку внимательнее просмотреть - под обоями и высоко, со стула вчера высоковато было добираться. Вообще не почувствовал запах оттуда. За шкафом прокинут провод до лампы освещения коридора, но сейчас напряжение на него не подаётся раз вырубил этот ввод - т.е. сейчас то он "пахнуть" не должен..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Внутри стены наврядли что плавится. Смотри стыки проводки (соединения), гдг-то плохой контакт - счетчик, розетки, коробки.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А звонилки на предмет того что и где коротит ни у кого нет ?

 

Т.е. шкаф разбирать смысла нет ? За ним идёт видимо только кабель от выключателя к лампе. И по идее на него сейчас напруга не идёт. Т.е. быть источником не должен.

А запах как быстро выветривается ?) Мож только сейчас остыло или надо срочно валить с работы и смотреть коробку внимательно ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А звонилки на предмет того что и где коротит ни у кого нет ?

Что ты имеешь ввиду?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Живёшь где ?

 

Смотреть то по любому надо проводку .Проводка старая или новая ?Аллюминий или медь ?Перегружали чем или нет (сварочник ,10 утюгов+ электроплита )?В щитке автоматы +УЗО или пробки ?Вонять то может откуда угодно .Возможно и с коробки так как там скрутки идут .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Живёшь где ?

Подробно ответил в личку...

 

2 mir коллега рассказал что есть приборы, определяющие в каком месте коротит.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 mir коллега рассказал что есть приборы, определяющие в каком месте коротит.

Не слышал. Как в свое время меня учили, включай на всю мощность и жди откуда дым пойдет. Значит там неисправность. (шутка, но в каждой шутке есть доля правды).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мож только сейчас остыло или надо срочно валить с работы и смотреть коробку внимательно ?

Если дома никого нет и ничего не включено, то и плавиться ничего не будет. Сиди работай ;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 mir коллега рассказал что есть приборы, определяющие в каком месте коротит.

Если бы у тебя коротило - сразу выбило бы автомат. Прозвонка ничего не даст - КЗ нет.

Включать нагрузку и смотреть где будет греться/вонять. Прежде всего в местах стыков - распред. щиток, коробки, розетки, выключатели.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А запах как быстро выветривается ?)

Дим, запах будет стоять в метре от горевшей проводки долго (за ночь точно не выветрится, если там еще и не вентилируемая площадь).
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если дома никого нет и ничего не включено, то и плавиться ничего не будет. Сиди работай ;)

А как же кот ??? Ему тяжело при выключенном компе)) - он тоже привык к Инету!)

Всё не вырубишь - тот же холодильник. Хоть и отцепил подозрительную линию, но всёравно страшновато, вонь была жуткая.

 

Если бы у тебя коротило - сразу выбило бы автомат. Прозвонка ничего не даст - КЗ нет.

Включать нагрузку и смотреть где будет греться/вонять. Прежде всего в местах стыков - распред. щиток, коробки, розетки, выключатели.

Спасибо. Только что пробовали - за пару минут включения всех приборов - проявлений не было. Пока что...

 

Дим, запах будет стоять в метре от горевшей проводки долго (за ночь точно не выветрится, если там еще и не вентилируемая площадь).

Спасибо, Серёга. Так и получилось - помещение не проветриваемое - запах стоит долго. Сейчас запах перекочева в общий коридор.

 

Приезжал PILOT, за что ему большущее СПАСИБО! Посмотрели - ничего не обнаружили: ни источник запаха, ни нагрева проводки, автоматов.

Сейчас запах спал - буду проверять при нагрузке. Но уже после работы - пора возвращаться обратно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насчет запаха:

 

при КЗ причина обнаруживается быстро, и единоразово. Так как кз постоянно возникать не может, так как либо сработал бы автомат, либо бы тупо быстро все сгорело.

 

причиной запаха плавящейся изоляции может так же быть китайские светильники с пластмассовыми патронами, в которые вкручены лампы накаливания мощностью превышающей 100Вт. Сами патроны дешевка та еще и запах от них исходит ужасающий.Даже от новых светильников, люстр, бра.

 

Основной причиной продолжительного запаха в 90% может быть только плохое соединение.

В местах с плохими контактами при нагрузке повышается температура и начинается медленно и долго плавиться изоляция, причем обрыва цепи очевидного как такового нет.

Места оплавления:

- резиновые вилки эл.приборов быта с большой мощностью(чайники, утюги, микроволновки и т.п).

При плохом соединении вилки с розеткой(контакт розеточный плохо зажимает стержень вилки) первая как правило начинает плавиться , так как нагревается стержень вилки.

- соединения проводки с автоматами, счетчиками, следует протянуть все болты на автоматах, закрепить зажимы

- соеденительные коробки(места где собраны все провода в кучу) обычно находяться под потолком.Возможно также плохой контакт соединения проводов.

Изменено пользователем Arsa
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У меня была ситуация когда у соседей "сгорел" и оплавился телевизор, посреди ночи проснулся из-за запаха сгоревшей проводки, запах прошел через вентиляцию.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Насчет запаха:

 

при КЗ причина обнаруживается быстро, и единоразово. Так как кз постоянно возникать не может, так как либо сработал бы автомат, либо бы тупо быстро все сгорело.

Автомат древний, без защиты от КЗ

 

причиной запаха плавящейся изоляции может так же быть китайские светильники с пластмассовыми патронами, в которые вкручены лампы накаливания мощностью превышающей 100Вт. Сами патроны дешевка та еще и запах от них исходит ужасающий.Даже от новых светильников, люстр, бра.

Ничего подобного не включалось.

 

Основной причиной продолжительного запаха в 90% может быть только плохое соединение.

В местах с плохими контактами при нагрузке повышается температура и начинается медленно и долго плавиться изоляция, причем обрыва цепи очевидного как такового нет.

Места оплавления:

- резиновые вилки эл.приборов быта с большой мощностью(чайники, утюги, микроволновки и т.п).

При плохом соединении вилки с розеткой(контакт розеточный плохо зажимает стержень вилки) первая как правило начинает плавиться , так как нагревается стержень вилки.

- соединения проводки с автоматами, счетчиками, следует протянуть все болты на автоматах, закрепить зажимы

- соеденительные коробки(места где собраны все провода в кучу) обычно находяться под потолком.Возможно также плохой контакт соединения проводов.

Розетки не идеальные конечно, но запаха распространялся в удалении от них. Как и от всех подключенных бытовых приборов.

 

За вариант что запаха прошёл от соседей - в коридоре нет вентиляции, правда он смыкается с квартирой соседей, но по вчерашним ощущения источник - наша часть кармана. По крайней мере от соседской двери столь серьёзного запаха не было - через стену же придти к нам в карман он не мог...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Электрика можно вызвать с жэка - пусть придет посмотрит :derisive:

Электрик уже приходил) - PILOT - за что ему спасибо еще раз)

Если еще раз проявится - естесственно пригласим.

Антресоли коридорные надо будет разобрать перед приглашением)

Ссылка на комментарий